Определение начального тока при трёхфазном КЗ в простой схеме.
Анна в категроии Физика, вопрос открыт 03.02.2018 в 12:56
Поскольку при трёхфазном КЗ ЭДС и сопротивления во всех фазах равны, все три фазы находятся в одинаковых условиях (симметричное КЗ). Расчёт симметричной цепи может быть существенно упрощён: поскольку все три фазы находятся в одинаковых условиях, достаточно произвести расчёт для одной фазы и результаты его затем распространить на две другие фазы.
Расчёт начинается с составления схемы замещения, в которой отдельные элементы расчётной схемы заменяются соответствующими сопротивлениями, а для источников питания указываются их ЭДС или напряжения на зажимах. Каждый элемент вводится в схему своими активными и реактивными сопротивлениями. Сопротивления генераторов, трансформаторов, реакторов определяются на основании паспортных данных и вводятся в расчёт.
Реактивные сопротивления линий электропередачи рассчитываются по выражению:
ХЛ = ХУД∙L
где L – длина участка линии, км; ХУД – удельное реактивное сопротивление линии, Ом/км, которое можно принимать равным:
При напряжении, кВ:
Для ВЛ ХУД, Ом/км
6 - 220 0,4
330 (два провода на фазу) 0,33
500 (три провода на фазу) 0,28 – 0,3
Для трёхжильных кабелей: 3 0,07
6 - 10 0,08
35 0,12
Активные сопротивления медных и алюминиевых проводов определяются по выражению:
, где - удельная проводимость линии равная для меди - 57 м/(Ом мм2); для алюминия – 34 м/(Ом мм2).
При расчётах токов КЗ допускается не учитывать активного сопротивления и вводить в схему замещения только реактивные сопротивления элементов, если суммарное реактивное сопротивление больше чем в три раза превышает суммарное активное сопротивление:
.
0 ответов