По двухпроводной линии передаётся мощность 80 кВт. Сопротивление каждой линии 5,5*10^(-2) Ом.

[email protected] в категроии Физика, вопрос открыт 28.08.2017 в 12:01

На сколько можно снизить потери мощности, если в начале линии повысить напряжение в 10 раз, а в конце понизить в 10 раз с помощью трансформаторов, КПД которых 99%?Вырабатываемое и потребляемое напряжение равно 120 В.

1 ответ

olhovik , ответ добавлен 18.11.2017 в 18:32

На сколько можно снизить потери мощности, если в начале линии повысить напряжение в 10 раз, а в конце понизить в 10 раз с помощью трансформаторов, КПД которых 99%? Вырабатываемое и потребляемое напряжение равно 120 В. Передаваемая мощность 80 кВт, передаётся по двухпроводной линии сопротивлением 0,055 Ом каждая. РЕШЕНИЕ: Действующее значение силы тока: I1=P/(U1 cos фи)=80000/120=666,67 A I2=P/(U2 cos фи)=80000/1200=66,67 А Теряемая мощность: P1=I1* I1* R=666,67* 666,67* 2* 0,055=48,89*1000Вт=48,89 кВт Р2=I2*I2*R=66,7*66,7*2*0,055=0,49 кВт Потери на двух трансформаторах по 1%, т.е. 0,02Р: Рт=0,02*Р=0,02*80000=1,6 кВт ИТОГО: потери мощности составят: Р1-Р2-Рт= 48,89-0,49-1,6=46,8 кВт

 0   